Forum Romania Inedit / Off Topic / Interzicere boiler pe gaze ? Moderat de 80Inanna, Crizzu, Neo, cuculean, gabiandreicristian, maharet, maleficus
Autor
Mesaj Pagini: 1
alinutz17
Membru Senior

Din: Tg Jiu
Inregistrat: acum 17 ani
Imi cer scuze anticipat daca nu am postat unde trebuie. Problema mea suna in felul urmator , acum aproximativ o luna jumatate in urma verificarii instalatiei de gaze de catre cei de la distrigaz totul a fost constatat ca fiind ok cu exceptia unui aspect.... prezenta in apartament a unui boiler pe gaze , compatibil cu cerintele existente la data cumpararii care a fost acum aproximativ 2-3 ani , cu proiect aprobat....toate absolut ok. Motivul invocat de ei la data respectiva a fost aparitia unei legi care interzice prezenta acestora in apartamente fara "cosuri" duse pana pe bloc sus,deci nu afara , sus pana in varful blocului. Nu eu am fost cel prezent la acea discutie deci nu stiu ce lege au invocat , inventat sau ce cerinte noi aparute exista dar poate ma puteti ajuta sau lamurii in priviinta problemei. Ca masura asupra "iregularitatii" urmeaza interzicerea folosirii acestuia si sigilarii, in caz contrar ,debransarii intregii instalatii. Va multumesc

_______________________________________





pus acum 13 ani
   
nch
Moderator

Inregistrat: acum 17 ani
Nu lucrez in domeniul gazelor naturale dar, din cate stiu, reglementarile in acest domeniu sunt elaborate de ANRGN. Este bine sa faci un drum pana la ei si sa te interesezi care este reglementarea invocata de cei care au facut verificarea. Daca punerea in functiune a fost realizata cu toate aprobarile legale necesare la momentul respectiv, atunci cred ca cel mai bun lucru pe care il poti face este sa contactezi un avocat. Trebuie sa astepti ca ei sa faca primul pas si sa iti comunice decizia de "interzicere a folosirii" in scris, comunicare care trebuie sa contina obligatoriu si mentionarea prevederii legale (reglementarii ANRGN) in virtutea careia a fost luata o asemenea decizie.

_______________________________________

IN VIATA NU E IMPORTANT SA AI CARTI BUNE, CI SA LE JOCI BINE PE CELE PE CARE LE AI - Josh Billings

( Life consists not in holding good cards, but in playing those you hold well - Josh Billings )


pus acum 13 ani
   
Nero
Moderator

Inregistrat: acum 19 ani
Ce fel de tiraj ai la boiler, natural sau fortat?

pus acum 13 ani
   
alinutz17
Membru Senior

Din: Tg Jiu
Inregistrat: acum 17 ani

nch a scris:

Nu lucrez in domeniul gazelor naturale dar, din cate stiu, reglementarile in acest domeniu sunt elaborate de ANRGN. Este bine sa faci un drum pana la ei si sa te interesezi care este reglementarea invocata de cei care au facut verificarea. Daca punerea in functiune a fost realizata cu toate aprobarile legale necesare la momentul respectiv, atunci cred ca cel mai bun lucru pe care il poti face este sa contactezi un avocat. Trebuie sa astepti ca ei sa faca primul pas si sa iti comunice decizia de "interzicere a folosirii" in scris, comunicare care trebuie sa contina obligatoriu si mentionarea prevederii legale (reglementarii ANRGN) in virtutea careia a fost luata o asemenea decizie.

In termen de o luna de zile trebuie sa vina pentru a sigila boilerul , o sa astept sa vad cum o sa se desfasoare lucrurile


nch a scris:

Ce fel de tiraj ai la boiler, natural sau fortat?

Boilerul este cu tiraj natural


_______________________________________





pus acum 13 ani
   
bluone70
Membru Gold

Din: Shangri Lah
Inregistrat: acum 18 ani
Este interzisa montarea de aparate consumatoare gaze naturale  echipate cu sistem de evacuare naturala a gazelor arse in apartamente de bloc. Fac exceptie cazurile in care apartamentele sunt prevazute din constructie cu sistem de cos de fum individual, insa in acest caz trebuie sa existe o priza de aer neobturabila dimensionata la 6 cmp/kw dar nu mai mica de 100 cmp. Eu as renunta la aparat deoarece constituie un pericol prin noxele care ar putea sa iasa pe langa cos (monoxid de carbon) . Exista pe piata preparatoare instant de apa calda cu sistem de tiraj fortat si camera de ardere etansa la preturi de cca 1000 lei.  Alte detalii despre conditiile de montare gasesti in prescriptiile ISCIR PTA1/2010.

pus acum 13 ani
   
alinutz17
Membru Senior

Din: Tg Jiu
Inregistrat: acum 17 ani

bluone70 a scris:

Este interzisa montarea de aparate consumatoare gaze naturale  echipate cu sistem de evacuare naturala a gazelor arse in apartamente de bloc. Fac exceptie cazurile in care apartamentele sunt prevazute din constructie cu sistem de cos de fum individual, insa in acest caz trebuie sa existe o priza de aer neobturabila dimensionata la 6 cmp/kw dar nu mai mica de 100 cmp. Eu as renunta la aparat deoarece constituie un pericol prin noxele care ar putea sa iasa pe langa cos (monoxid de carbon) . Exista pe piata preparatoare instant de apa calda cu sistem de tiraj fortat si camera de ardere etansa la preturi de cca 1000 lei.  Alte detalii despre conditiile de montare gasesti in prescriptiile ISCIR PTA1/2010.

Bun , dar nu inteleg cum pana acum totul a fost ok , au fost indeplinite si cerintele suplimentare aparute de la montarea acestuia , a fost aprobat un proiect..... Lucrurile acestea doar in romania pot aparea .... azi imi iau centrala , imi este aprobat un proiect .... iar peste o saptamana sunt pus in situatia in care trebuie sa realizez ca am dat niste bani de pomana....Ironizez putin situatia dar nu cred ca este cineva bucuros cand da bani aiurea.


_______________________________________





pus acum 13 ani
   
Nero
Moderator

Inregistrat: acum 19 ani
Nu ai fost ok pana acum. Acum 8-9 ani cand mi-am pus centrala termica, era in vigoare chestia cu interzicerea tirajului natural la bloc. E corect ce spune bluone70.

Modificat de Nero (acum 13 ani)


pus acum 13 ani
   
alinutz17
Membru Senior

Din: Tg Jiu
Inregistrat: acum 17 ani

Nero a scris:

Nu ai fost ok pana acum. Acum 8-9 ani cand mi-am pus centrala termica, era in vigoare chestia cu interzicerea tirajului natural la bloc. E corect ce spune bluone70.

o fi fost , dar boilerul a fost montat acum aproximativ 2 ani jumatate si nimeni nu a zis nimica , dar in fine , oricum cei de la distrigaz au devenit niste nesimtiti extrem de mari , cel putin in zona mea , lipsa concurentei probabil este cauza sau tacerea oamenilor care sunt luati in bataie de joc de catre ei. Va multumesc tuturor pentru raspunsuri , cel mai probabil o sa trec la o solutie electrica , boiler sau centrala electrica...... atunci poate o sa vina si cei de la curent cu scuze de genul ca nu exista linie directa cu un stalp de inalta tensiune pentru alimentarea ei 


_______________________________________





pus acum 13 ani
   
timx
MEMBRU VIP

Din: Galati
Inregistrat: acum 19 ani
Sunt sigur ca atat proiectul cat si montajul boilerului nu au fost facute de catre angajati ai distrigaz, ci de catre o firma particulara, iar asta nu e o garantie ca ceea ce au facut este si regulamentar, pe ei interesandu-i doar sa-si ia banii.
Problema ridicata de catre cei de la distrigaz e corecta, tirajul natural al boilerului fiind cauza.....


pus acum 13 ani
   