Forum Romania Inedit / Tech Support / Problema siguranta diferentiala Moderat de locust, maharet
Autor
Mesaj Pagini: 1
utu2u
Membru Puf

Inregistrat: acum 16 ani
Problema consta in urmatoarele: am cumparat un cazan de baie cu dublu sursa pe lemne si pe curent, cand vreau sa folosesc cazanul pe curent imi cade siguranta diferentiala, fara ca cealalta siguranta (normala, de putere sau cum sa-i zic) sa cada, am schimbat al doilea cazan si tot acelasi lucru, in casa cu toate celelalte elctronice si electorcaznice nu am probleme in acest sens. Ce e de facut? Care ar fi problema?

pus acum 13 ani
   
locust
Moderator

Inregistrat: acum 16 ani
Trebuie ca nulul de lucru și nulul de protecție (împâmântarea) să fie separate electric, iar acel cazan electric să aibă obligatoriu legătura la împământare conectată, deoarece, în cazul unui defect de izolație, riscați electrocutarea.
Caută un electrician. El știe ce trebuie făcut.

În mod normal, cablul de alimentare al acelui cazan se conectează la o regletă (conector) cu trei borne. Faza rețelei se conectează la borna marcată cu „L”, nulul de lucru se conectează la borna „N”, iar nulul de protecție (împământarea) se leagă la borna unde este simbolul acesteia (conductorul are culoarea galben/verde).
Dacă măsurați rezistența electrică între cele două nuluri, la acea regletă, fără a avea cablul de alimentare legat, aceasta trebuie să aibă o valoare foarte mare.


_______________________________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pus acum 13 ani
   
alabala_portocala
MEMBRU VIP

Din: Livada de Portocali
Inregistrat: acum 16 ani
nasol....daca nu ai impamantarea facuta corect...nu stiu cum ai sa folosesti cazanu', poate doar sa renunti la diferential, desi nu este recomandat absolut deloc... 
O sa ai nevoie cu siguranta de un electrician, care sa-ti puna la punct impamantarea.


_______________________________________


pus acum 13 ani
   
utu2u
Membru Puf

Inregistrat: acum 16 ani
mersi mult pentru raspuns


locust a scris:

Trebuie ca nulul de lucru și nulul de protecție (împâmântarea) să fie separate electric, iar acel cazan electric să aibă obligatoriu legătura la împământare conectată, deoarece, în cazul unui defect de izolație, riscați electrocutarea.
Caută un electrician. El știe ce trebuie făcut.

În mod normal, cablul de alimentare al acelui cazan se conectează la o regletă (conector) cu trei borne. Faza rețelei se conectează la borna marcată cu „L”, nulul de lucru se conectează la borna „N”, iar nulul de protecție (împământarea) se leagă la borna unde este simbolul acesteia (conductorul are culoarea galben/verde).
Dacă măsurați rezistența electrică între cele două nuluri, la acea regletă, fără a avea cablul de alimentare legat, aceasta trebuie să aibă o valoare foarte mare.


pus acum 13 ani
   
danyvladut
Membru Gold

Inregistrat: acum 14 ani
trebuie sa verifici toate dozele din casa incepind cudoza de la cazan.Unedva in casa nulul de lucru e luat de pe nulul de protectie,de obicei in dozele unde sint legate prizele se intimpla asa ceva si sigurantele cu diferential sint facute ptr. asa ceva cu cele vechi merge. sint electrician si te sfatuiesc sa cauti si tu unul care sa stie ce are de facut.

pus acum 13 ani
   